1、【】:A、C、D新、旧规范都设置了区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统三种形式,名称虽然相同,但由于适用对象的变化,其组成也发生了一些变化。
2、主要7、使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查的负载功能。
3、有以下几个方面。
4、1. 旧规范以数量的多少来区分三种系统,新规范以功能来区分系统。
5、单报警为区域报警系统;报警加联动为集中报警系统;有两个及以上的集中报警系统就构成控制中心报警系统。
6、2. 旧规范规定,区域报警系统可以设置消防联动控制装置,新规范明确,区域报警系统不包含联动。
7、3. 旧规范规定,集中报警系统宜设置火灾应急广播,新规范明确集中报警系统应设置消防应急广播。
8、4. 对于消防专用电话,旧规范规定很含糊,没有明确那种形式系统应设消防专用电话。
9、新规范明确区域报警系统不包括消防专用电话。
10、6. 旧规范规定,未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。
11、新规范明确,不管有没有消防应急广播,都应设置火灾警报器。
12、这其实更多的是从现场实际情况来考虑的。
13、火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:1 仅需要报警,不需要联动自动泊防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
14、2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警和消防联动的保护对象,应采用集中报警系统, ;}1二应设置一个消防控制室。
15、3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。
16、其实另外还有很多因素和现场情况需要看的,有什么疑问建议你可以联系当宁消防网的人看看,或者咨询一下设计院设计师。
17、在区域报警系统中,一个报警区域宜设置一台区域火灾报警或一台火灾报警,系统中区域火灾报警或火灾报警不应超过两台;区域火灾报警或火灾报警设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警或一台火灾报警警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警或火灾报警安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面作距离不应小于1.2m。
18、集中报警系统中应设置一台集中火灾报警和两台及以上区域火灾报警,或设置一台火灾报警和两台及以上区域显示器;系统中应设置消防联动控制设备;集中火灾报警或火灾报警,应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制;集中火灾报警或火灾报警,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内;集中火灾报警或火灾报警,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合《火灾自动报警系统设计规范》的规定。
19、控制中心报警系统中至少应设置一台集中火灾报警、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警;或至少设置一台火灾报警、一台消防联动控制设备和两台及以上区域显示器;系统应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号;系统中设置的集中火灾报警或火灾报警和消防联动控制设备在消防控制室内的布置,应符合《火灾自动报警系统设计规范》的规定。
20、 当消防联动控制设备的控制信号和火灾探测器的报警信号在同一总线回路上传输时,其传输总线的敷设应符合《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定。
21、消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
22、设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号,均应在消防控制室显示。